MAWP可不可以就认定为等于设计压力,直接打在铭牌上?现通过计算得到MAWP 为229PSI ,但客户却要求在其他任何条件都不变的情况下将MAWP改为等于设计压力,这个要求是否合理呢,如果可行,那耐压试验是不是也要改成设计压力的1.3倍? 在UG-99b(34):The maximum allowable working pressure may be assumed to be the same as the design pressure when calculations are not made to determine the maximum allowable working pressure. 这条是不是就可以理解为当MAWP不是通过计算得到时,就可以直接假设等于设计压力?那什么情况下MAWP不用通过计算来得到?
请大侠赐教呀!

点评

资料真不错: 0.0
资料真不错: 0
  发表于 2019-9-26 02:09

评分3

查看全部评分3

米粒+12 理由

收起
yangyangshu + 2 发起有意义的议题!
mechen + 5 发起有意义的议题!
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:303 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-12 15:17:53 | 显示全部楼层
1。又是MAWP和设计压力的区别问题,初学者又搞乱了。现在再澄清一下
设计的思路大概是
3: 设计思路
3.1:首先明确三个概念:设计压力P,最大许用工作压力MAWP,最大许用压力MAP
3.2:三者的大小关系是:P<MAWP<MAP
3.3:设计ASME设备有两种思路:第一种是不计算MAWP,第二种是计算MAWP。两种思路设计方法不同,第二种思路复杂,技巧性强,要求设计者水平很高,注意的地方很多。
3.4:怎样判断是按第一种思路设计还是按第二种思路设计呢?这要看客户提供的technical datasheet和Specification,
3.4.1:有的客户datasheet有这么一选项,
是否计算MAWP,●是  ,○否
若客户点选是,按第二种计算MAWP设计,否就按第一种不计算MAWP设计。若客户datasheet没有这一项,要看客户的Specification。
3.4.2:不同的客户或工程公司的datasheet样式不同,有的客户的datasheet里没有是否计算MAWP这一选项,这种情况要在Specification里面找,Specification要求计算MAWP的按第二种设计思路计算MAWP来设计,否则按第一种不计算MAWP设计,
如有的客户Specification里是这样描述的:
x.x.x.x :The MAWP shall be determined from calculations based on the specified nominal component thickness(but reduced corrosion allowance), nozzle reinforcement or nozzle neck thickness shall not limit MAWP.
3.4.3:若客户的datasheet没有是否计算MAWP这一选项,又没有 Specification,建议按第一种设计思路(不计算MAWP)来进行设计。
3.4.4:datasheet 中有(是否计算MAWP,●是  ,○否)这一选项的客户或工程公司不多,有JACOBS / 雅克博斯 ; WORLEY PARSONS / 沃利帕森斯 等,大部分没有,但在datasheet的notes或Specification中都有要求,设计时仔细查看确定是按那种思路来设计容器。
3.5:两种设计思路方法不同,差别很大,其区别归纳如下:
3.5.1: 水压试验不同
第一种不计算MAWP,水压试验PVElite选UG99b(34),(客户无特殊要求或datasheet里注明per code)
第二种计算MAWP,水压试验PVElite选UG99b,(客户无特殊要求或datasheet里注明per code)
ASME [note34]中文翻译有点模糊不清,是这样翻译的:当计算不是用来确定最大许用工作压力时,最大许用工作压力MAWP可假设等于设计压力。
估计大部分人不知道说的是什么意思,我改一下这样描述:当设备(按第一种思路设计)不计算MAWP,在计算水压试验压力时,公式里的MAWP数值换成设计压力的数值,也就是MAWP可假设等于设计压力,这就是UG99b和UG99b(34)的区别。
3.5.2        接管开孔补强计算方式不同
       第一情况不计算MAWP,接管开孔补强按设计压力,软件设定操作步骤是:
       Input / Load cases / Nozzle design options / Nozzle,clip design pressure options下拉选框中选择2. design P+static head.
       第二情况计算MAWP,接管开孔补强按MAWP,软件设定操作步骤是:
       Input / Load cases / Nozzle design options / Nozzle,clip design pressure options下拉选框中选择1. MAWP+static head to element bottom.
3.5.3        计算MDMT的方式不同
MDMT是设计ASME设备里的一个重要数据,它的计算也与上面的两种设计思路有关,设备的MDMT应注明在图纸和铭牌上。
3.5.3.1:第一种是不计算MAWP,MDMT的计算按设计压力,(不计算MAWP,也就是MAWP假定等于设计压力),软件设定操作步骤是:Tools / configuration / 去掉勾选 use the MAWP to compute the MDMT. 这样设计产品有竞争优势。
3.5.3.2:第二种是计算MAWP,MDMT的计算按MAWP,软件设定操作步骤是:Tools / configuration / 勾选 use the MAWP to compute the MDMT即可.

3.6         怎样确定MAWP
3.6.1 当确定设备计算MAWP时,要把全部部件在Pvelite里输入完毕(筒体,封头,锥体,设备法兰,所有接管和接管法兰,法兰盖,管板和换热管膨胀节(若有)),程序会自动反算每个部件的MAWP,选一个最小的值作为该设备的MAWP。该值应标注在图纸上,并注明是那个部件限制的。
3.6.2 一般工程上总是让筒体或封头(主要大的部件)来限制设备的MAWP,不喜欢让一些小的部件(接管,接管法兰)和接管补强来限制设备的MAWP,设计者应仔细阅读客户的Specification。如有的客户规定:
     x.x.x.x :Nozzle reinforcement or the flange rating shall not limit the vessel’s MAWP.
      有的客户datasheet里虽然没有是否计算MAWP这一选项,但在datasheet的notes里有说明,如有的客户datasheet的notes里的某条款是这样的:
     x.x :The maximum allowable working pressure (MAWP) shall be limited by the shell or the head and not by smaller parts.

点评

你的见解太棒了: 3.8 资料真不错: 2.5
非常喜欢: 5.0
资料真不错: 0
  发表于 2019-9-26 02:09
你的见解太棒了: 5 资料真不错: 5 非常喜欢: 5
桃李满天下!  发表于 2018-8-31 10:04
太厉害哦  发表于 2018-1-19 16:46
你的见解太棒了: 0
  发表于 2017-10-12 07:56
你的见解太棒了: 5
这个讲解到位  发表于 2017-7-9 18:08

评分3

查看全部评分3

米粒+22 理由

收起
shc9408 + 4 帮助他人解决问题,新时期的活雷锋!
飞燕踏雪 + 8 很给力!
Es前缘 + 10 帮助他人解决问题,新时期的活雷锋!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
    共1人打赏
回复 支持 7 反对 0

使用道具 举报

累计签到:302 天
连续签到:6 天
发表于 2014-10-17 22:21:40 | 显示全部楼层
UG99b(36)的注释,本来就是说MAWP可以认定等于设计压力的,就跟我们国内的设备有安全阀的情况下,都要求要增加MAWP一样,一般这种情况我们会选择MAWP等于设计压力。在使用UG99b(36),水压试验压力值的计算公式是不用变的,只不过MAWP被指定为设计压力了而已。我们经常使用UG99b(36)来做水压试验校核,铭牌上面的MAWP也是直接定为设计压力。一般情况下,整台设备的MAWP是所有元件的一个最低值,这个很有可能被接管的开孔补强所限制(一般都是被接管法兰),很多用户都不喜欢这种情况出现,为了规避MAWP被接管限制,只能提高接管法兰的压力等级,用户可能不愿意,所以会指定MAWP为设计压力,这样就不会出现接管的压力等级不够的情况了。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

累计签到:264 天
连续签到:1 天
发表于 2013-9-3 17:03:23 | 显示全部楼层
emperor620 发表于 2013-8-12 17:33
现假如按第一种设计,如由此返推出MAWP要小于设计压力,这种情况下是不是要重新选材?也就是说不过是用哪 ...

深冷容器。1、夹套负压,内筒的设计压力3.57(考虑了负压及静压头),MAWP3.45,MAWP大于设计压力,有问题吗?2、压力试验应该是1.3*MAWP3.45,还是1.3*设计压力3.57?

点评

计算压力和设计压力搞混了  详情 回复 发表于 2019-1-20 15:30
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

累计签到:2710 天
连续签到:6 天
发表于 2013-8-13 22:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞燕踏雪 于 2013-9-16 08:45 编辑

实际上,GB 150.1-2011里,术语与定义项,关于最高允许工作压力的注释,也提到了这一点,直白的理解,设计压力作为设计参数之一,注定要有一个数值;而我们在进行容器应力计算的过程中,会涉及到各种厚度定义;所谓最大允许工作压力,就是有效壁厚时,该设备正常运行条件下所能允许的应力水平;这个值肯定是大于设计压力的,这个和最大工作压力没有直接关系;如果说有,那就是设计压力于最大工作压力,最大允许工作压力大于设计压力。文章中的计算与否,决定了设计压力的选取问题,而设计压力又直接决定了后来的一切……。
另外题外话,ASME的中文版可以作为多数情况下的理解原版ASME的助力,不可轻信中文版的ASME。
欢迎拍砖

评分2

查看全部评分2

米粒+7 理由

收起
shc9408 + 2 鼓励深入讨论!
Es前缘 + 5 鼓励积极参与!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

累计签到:60 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-12 14:21:19 | 显示全部楼层
这个我也想知道,上次忘记问AI 了。
以前做国内的产品,锅检所为最大需用工作压力的事情跟公司也争论过,不过最后我领导直接把锅检所KO.掉
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 49 名

发帖:NO. 44 名

在线:NO. 23 名

累计签到:4387 天
连续签到:2326 天
发表于 2013-8-12 16:33:31 | 显示全部楼层
看看,学习下         
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:996 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:33:27 | 显示全部楼层
谁的子弹在飞 发表于 2013-8-12 15:17
1。又是MAWP和设计压力的区别问题,初学者又搞乱了。现在再澄清一下
设计的思路大概是
3: 设计思路

现假如按第一种设计,如由此返推出MAWP要小于设计压力,这种情况下是不是要重新选材?也就是说不过是用哪种方法,实际材料计算出来的MAWP是不是一定要大于设计压力?

点评

深冷容器。1、夹套负压,内筒的设计压力3.57(考虑了负压及静压头),MAWP3.45,MAWP大于设计压力,有问题吗?2、压力试验应该是1.3*MAWP3.45,还是1.3*设计压力3.57?  详情 回复 发表于 2013-9-3 17:03
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:996 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:33:53 | 显示全部楼层
谁的子弹在飞 发表于 2013-8-12 15:17
1。又是MAWP和设计压力的区别问题,初学者又搞乱了。现在再澄清一下
设计的思路大概是
3: 设计思路

现假如按第一种设计,如由此返推出MAWP要小于设计压力,这种情况下是不是要重新选材?也就是说不过是用哪种方法,实际材料计算出来的MAWP是不是一定要大于设计压力?
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 83 名

发帖:NO. 174 名

在线:NO. 23 名

累计签到:1447 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-12 22:37:18 | 显示全部楼层
三楼说的很明白。。。。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:303 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-13 08:36:09 | 显示全部楼层
1.  按第一种思路设计就没有计算MAWP的必要了。
2。即便按第二种思路设计,返推出MAWP是不可能小于设计压力的,唉!就是不明白啊?你加QQ1342849611,我视频给你看,你的电脑要有PV软件。

点评

已经明白了,真是非常感谢了!  详情 回复 发表于 2013-8-13 19:28

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 鼓励深入讨论!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 21 名

发帖:NO. 70 名

在线:NO. 46 名

累计签到:3138 天
连续签到:5 天
发表于 2013-8-13 14:49:02 | 显示全部楼层
谁的子弹在飞 发表于 2013-8-12 15:17
1。又是MAWP和设计压力的区别问题,初学者又搞乱了。现在再澄清一下
设计的思路大概是
3: 设计思路

楼主回答的很全面,PV默认的是勾选的,只要你是计算MAWP的,程序会用MAWP去计算MDMT
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:996 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:28:03 | 显示全部楼层
谁的子弹在飞 发表于 2013-8-13 08:36
1.  按第一种思路设计就没有计算MAWP的必要了。
2。即便按第二种思路设计,返推出MAWP是不可能小于设计压 ...