    对于压力管道中的主观和支管连接,大部分采用支管台连接。支管台带有弧度的那一面,就是焊在主管上的那一面。B31.1上面要求是全焊透的坡口焊缝。但是实际中支管台下部那个坡口都很小,再加上支管台中间都比上下宽,想要GTAW打底实际操作时非常困难的,陶瓷嘴很难有效的抵达那里,实际中大家都是怎么干的???是直接焊上去不管透不透还是必须焊透???实际中很多是按照角焊缝处理的?
累计签到:108 天
连续签到:1 天
发表于 2012-3-20 16:00:57 | 显示全部楼层
我看到有的工厂是加大那个地方的开孔,以保证焊透,但确实焊接量就加大了
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:527 天
连续签到:1 天
发表于 2012-3-20 18:23:28 | 显示全部楼层
楼主能不能上传张类似的照片来看看~~~
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:1316 天
连续签到:4 天
发表于 2013-1-4 21:32:28 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我们就是全焊透,操作没有问题呀
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:74 天
连续签到:1 天
发表于 2017-8-4 12:46:00 | 显示全部楼层
如果管道要求RT1检测,支管台焊缝需要RT检测吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:150 天
连续签到:1 天
发表于 2017-8-6 23:35:38 | 显示全部楼层
I could not understand your question properly. Based on my understanding, If you want to keep the pressurised fluid inside the pipe,  probably you need a full penetration weld.