|
|
ASME I卷PG-99部分介绍了锅炉系统的水压试验要求,总体上分为两类情况:
1、通用要求:
a) 首先在水压试验期间,严格规定试验用水的温度不得小于20℃,而金属壁温不得大于50℃
b) 水压试验压力为 ≥1.5×MAWP,在此压力下保持足够长的时间,规范并未规定最小保压时间,可以根据项目要求、制造商质量文件规定或是满足AI的要求等规定
c) 保压后降压到MAWP,并进行目视检查
d) 有些单位的做法可能是在水压前有一个泄露试验检查,ASME对此不规定,AI 也不需要对此过程进行检查
2、特殊要求:对于按不同压力等级设计的无汽水分界线的强流炉来说,水压试验的一般操作过程同上述要求,但是有一些特殊情况需注意:
主要是水压试验的压力选取方面,根据PG-99.3.1的要求,试验压力为≥1.5×MAWP(过热器出口位置的MAWP),但是不能小于1.25倍的其它压力部件的MAWP。因为某些情况下根据其他部件得出的水压试验压力有可能会大于根据过热器出口计算所得水压压力,所以选取二者较大值
例如:省煤器的MAWP大于过热器出口处的MAWP,1.25×MAWP(省煤器)可能会大于1.5×MAWP(过热器出口处),此时 P(水压试验压力)=1.25×MAWP(省煤器)
3、压力表量程的选取大概为2倍的水压试验压力,但决不能小于1.5倍的试验压力。当然还可选用数字压力表
更多关于ASME的专业知识,请关注公众号:锅炉与压力容器专业知识
锅炉水压试验
|
|
|