[讨论] 泄漏试验的压力和时机

[复制链接]
累计签到:996 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-27 15:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在viii-1卷中没有规定泄漏试验的压力和时机,在V卷中T1044中规定了试验压力不能超过设计压力的25%,而且T1052中推荐泄漏试验在水压试验之前进行。这与国标GB150完全不一样。在150中,泄漏试验压力一般为设计压力,而且是在耐压试验之后进行。 大家在做泄漏试验时是如何操作的呢?泄漏压力的作用是什么?试验压力定的这么低,是否有道理?

评分3

查看全部评分3

米粒+21 理由

收起
mechen + 5 发起有意义的议题!
红豆 + 10 发起有意义的议题!
飞燕踏雪 + 6 发起有意义的议题!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:311 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-28 06:58:54 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}。。。。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e179:}{:soso_e179:}
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:2179 天
连续签到:23 天
发表于 2013-8-28 08:43:32 | 显示全部楼层
暂时还没研究过这个,共同学习
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:261 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-28 23:49:16 | 显示全部楼层
学习 学习。。。。。。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:261 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-29 16:53:37 | 显示全部楼层
我也不懂,学习了
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:268 天
连续签到:1 天
发表于 2013-8-29 17:19:36 | 显示全部楼层
我也是来学习的,请各位大虾不吝赐教
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"