设计的旋膜大气除氧器,加热蒸汽用的是0.3MPa,200℃的过热蒸汽,反复调试达不到104℃设计温度,是为啥呢?请高手帮助解决,谢谢。

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:1704 天
连续签到:1 天
发表于 2016-9-26 17:36:16 | 显示全部楼层
过热蒸汽过热度太高了吧?!

点评

你的见解太棒了: 5.0
mmm
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-9-27 09:50
我想也是这样,怎么办呢?  详情 回复 发表于 2016-9-27 06:21
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 72 名

在线:NO. 13 名

累计签到:577 天
连续签到:1 天
发表于 2016-9-26 18:21:46 | 显示全部楼层
长知识,非常感谢
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 152 名

在线:NO. 121 名

累计签到:2730 天
连续签到:1536 天
发表于 2016-9-27 00:33:35 | 显示全部楼层
100度可以加热到吗?
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:NO. 14 名

发帖:NO. 3 名

在线:NO. 13 名

累计签到:3507 天
连续签到:19 天
 楼主| 发表于 2016-9-27 06:21:41 | 显示全部楼层
juniger 发表于 2016-9-26 17:36
过热蒸汽过热度太高了吧?!

我想也是这样,怎么办呢?

点评

你有设计图纸吗,把图纸扫描下,发上来看看!!  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:55
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 62 名

在线:NO. 82 名

累计签到:3253 天
连续签到:1 天
发表于 2016-9-27 09:18:03 | 显示全部楼层
应该是蒸汽不够,怀疑给的设计条件不对,比如:电厂一般冷凝液温度较高,返到除氧器的也较多,温度很快就能达到,这样的除氧器用到化工企业温度就上不去了,主要是化工厂要用蒸汽后变为冷凝液、温度低不说,好多冷凝液不返到除氧器,进除氧器的为温度低的脱盐水,除氧头因设计条件不对,设计工况进不了那么多蒸汽,蒸汽不够了,温度自然上不去了,两种除氧器的工况有很大的差别。

点评

你的见解太棒了: 5.0
mmm
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-9-27 09:51

评分1

查看全部评分1

米粒+8 理由

收起
Es前缘 + 8 帮助他人解决问题,新时期的活雷锋!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:1704 天
连续签到:1 天
发表于 2016-9-28 19:55:06 | 显示全部楼层
wuqitao0000 发表于 2016-9-27 06:21
我想也是这样,怎么办呢?

你有设计图纸吗,把图纸扫描下,发上来看看!!