与GB/T32270-2015相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
——增加了部分术语和定义(见3.28、3.29.3.30.3.31.3.32);
——删除了部分术语和定义(见2015年版的3,21、3.22);
——删除了管道分级(见2015年版的第4章);
——更改了直缝电熔焊钢管和对应的管件的使用规定(见4.3.1.2,2015年版的5.3.1.2);
——更改了管道支吊架材料的相关规定(见4.3.2,2015年版的5.3.2);
——增加了含铬钢材料的使用的相关规定(见4.3.4.1);
——删除了设计压力的“GD类”要求(2015年版的6.1.1.2、6.1.1.3);
——更改了所列标准以外的管道组成件的选用要求(见5.2.1.3,2015年版的6.2.1.3);
——增加了对焊管件的最小壁厚要求(见5.2.1.6);
——增加了发电厂范围油气管道的材料选用要求(见5.2.2.5~5.2.2.7);
——更改了法兰盖的型式尺寸标准(见5.2.7.2,2015年版的6.2.7.2);
——更改了阀门型式选择部分规定(见5.2.8.5,2015年版的6.2.8.5);
——更改了法兰型式选择部分规定(见5.2.9.1,2015年版的6.2.9.1);
——更改了补偿器的选用要求(见5.2.10.1,2015年版的6.2.10.1);
——增加了“管道组成件的取用厚度不应小于直管最小壁厚”的要求(见5.3.1.2);
——更改了管子最小壁厚计算公式中管子外径取值要求(见5.3.2.1,2015年版的6.3.2.1);
——更改了面积补强法适用的支管连接形式(见5.3.4.2,2015年版的6,3.4.2);
——增加了采用压力面积法适用的支管连接形式(见5.3.4.3);
——增加了椭球形封头的椭圆形状系数计算公式和取用壁厚计算(见5.3.7.1);
——删除了当椭球形封头的椭圆形状系数为2时修正系数K的取值图(见2015年版的图9);
——增加了应进行管道应力计算的管道条件和应计入的偶然荷载(见5.4.1);
——增加了管道对设备或端点的推力或力矩的计算方法(见5.4.3);
——增加了垂直管道上下部支吊架荷载的分配原则(见5.5.2,3);
——增加了限位装置和导向装置预留膨胀间隙的要求(见5.5.3.4~5.5.3.6);
——增加了对制作安装单位的准入许可要求(见6.1.3);
——更改了制作或安装前材料的验收的要求(见6.2.1.2015年版的7.2.1);
——增加了质量证明书盖章签字焊工资质要求(见6.2.2.3.6.4.1.3);
——增加了焊接材料订货的要求(见6.4.2.2);
——更改了焊缝返修次数的要求(见6.4.8.3,2015年版的7.4.8.3);
——增加了对测温器具计量要求(见6.5.1.5);
——更改了部分余热方法(见6.5.3.1,2015年版的7.5,3,1);
——增加了保温宽度的要求(见6.6.5.1);
——增加了管道安装、管道清理、吹扫和清洗的要求(见6.7、6.8);
——更改了累进检查的部分要求(见7.2.1,2015年版的8.1.3);
——更改了抽样检查的组批原则(见7.2.2.1.2,2015年版的8.2.1.2);
——更改了焊缝金属的金相组织、压力试验替代的要求(见7.2,2,6、7,4.2,2015年版的8.3.5.1、8.5.2);
——增加了无损检测方法要求(见7.2.3.3);
——更改了奥氏体不锈钢试验用水中氯离子浓度的量纲(见7.4.4,2015年版的8.5.4);
——更改了管道保温、管道防腐的基本规定(见:9.1.1、9.2.1,2015年版的10.1.1,10.2.1);
——更改了保温材料、防潮层材料、保温层材料、保温层厚度计算规定(见9.1.2.1~9.1.2.3、9.1.3.2,2015年版的10.1.2.1~10.1.2.3.10.1,3,2);
——更改了大气腐蚀性、土壤腐蚀性等级划分标准(见9.2.2.1、9.2.2.2,2015年版的10.2.2.1、10.2.2.2);
——更改了防腐涂料选择规定(见9.2.3.2.2015年版的10.2.3.2);
——更改了防腐层体系设计规定,涂层厚度要求(见9.2.4.1.9.2.4.3,2015年版的10.2.4.1、10.2.4.3);
——更改了防腐工程的检查和验收规定(见9.2.4.5,2015年版的10,2,4.5);
——更改了部分材料的许用应力(见附录A,2015年版的附录A);
——增加了10Cr9MoW2VNbBN材料、直缝电熔焊钢管的许用应力(见A.1);
——更改了柔性系数和应力增加系数(见附录C,2015年版的附录C);
——增加了管道布置(见附录D)。 |
|
|