发表于 2024-1-30 09:58:22
|
显示全部楼层
API 624-2023
14 以前符合本标准的阀门
14.1复试豁免
14.1.1如果在先前合格的非活载荷的填料压盖螺栓上增加活载荷,则不需要重新测试阀门。
14.1.2当使用第12.1段所述的相同阀杆密封系统设计时,不需要重新测试如果填料符合API标准622第3版或后续版本,则用于先前合格的阀门要求。
14.1.3 NPS 20或更大的阀门,在本标准发布之前,阀杆处于垂直位置版本,不需要重新评定。
可以用你们的阀门条件与这3条进行对比,如符合复试豁免条件,则不要求再次进行试验;否则应按照新版标准再次进行试验。
|
|
|