现在有个设备,在纵向焊缝上焊接了一些螺柱。 纵向焊缝是碳钢。 螺柱是不锈钢焊丝焊接的。
现在客户提出这种焊缝上的焊接不允许。
我们有很多烟道就是这种情况。 烟道本体是钢板对接焊拼接,外部用扁钢作加强胫用角焊缝。 加强筋角焊缝在很多地方和钢板对接焊缝相交。 如果这种情况都不允许,这个产品也就没法生产了。 感觉客户没办法沟通了。
请问有什么标准中规定这种情况是可以接受。

点评

你的见解太棒了: 3.7
mmm
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-3-3 13:50
你的见解太棒了: 1
  发表于 2016-2-17 09:08
hmk
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-2-17 08:34
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:114 天
连续签到:1 天
发表于 2016-2-17 08:33:32 | 显示全部楼层
对于压力容器,纵环焊缝上不许焊接且要求错开,附近的附件焊接都要有一定距离的要求。焊缝距离的要求是因为重熔焊缝会导致焊缝金属晶粒会不均匀长大影响力学性能,一般的焊接距离要求都是要避开两条焊缝的热影响区避免焊缝力学性能的下降。 非压力容器,焊缝的距离最好能满足压力容器的要求,如果不能满足最好由焊接工程师决定。

点评

你的见解太棒了: 5.0
mmm
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-3-3 13:51
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-2-23 12:44

评分1

查看全部评分1

米粒+4 理由

收起
阿谢克那·李 + 4 帮助他人解决问题,新时期的活雷锋!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:NO. 84 名

发帖:NO. 104 名

在线:NO. 22 名

累计签到:2937 天
连续签到:299 天
发表于 2016-2-17 12:29:26 | 显示全部楼层
啥标准里面也不会说,完成的焊缝上面可以再焊接螺柱。

标准是死的,人是活的,标准只是一些good practice.

个人理解,你们这样做的问题有两个:
1.有没有批准的程序,图纸,对这种细节有具体规定,(什么材料上可以,什么材料上要预热,什么材料不可以, 在焊缝上进行螺柱焊);

2.这样做的问题,有没有模拟实验?
2.1 解决办法,做一个模拟实验,力学性能在焊缝重叠区域,以及重叠区域的热影响区 能够满足合同要求,客户就可以考虑让步接受;


3.关键是你们这么干之前没有征得人家同意,当人家不同意的时候,你们又没有过硬的内部经验性文件支撑,也没有做破坏性试验进行验证模拟,我要是客户也不会接受,因为这个从质量保证QA的角度上评估,叫做失控;

点评

你的见解太棒了: 5.0
mmm
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-3-3 13:52
见解很具体,说明也很充分,也能给出恰当的方案。亡羊补牢犹未晚也,没有任何手段去说明可行性,一切都是空谈,客户肯定不会认同。  发表于 2016-2-17 21:33

评分1

查看全部评分1

米粒+4 理由

收起
阿谢克那·李 + 4 帮助他人解决问题,新时期的活雷锋!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:NO. 8 名

发帖:NO. 27 名

在线:NO. 33 名

累计签到:3442 天
连续签到:4 天
发表于 2016-2-17 07:54:12 | 显示全部楼层
非压力容器都问题不大。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 133 名

发帖:NO. 180 名

在线:NO. 108 名

累计签到:2594 天
连续签到:5 天
发表于 2016-2-17 08:18:23 | 显示全部楼层
压力容器上 这问题也不大。。没有条款  禁止。。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:1431 天
连续签到:1 天
发表于 2016-2-17 08:23:55 | 显示全部楼层
好像没有明确的条款来说明,如果焊缝检验合格,问题不大,尝试沟通下。

点评

你的见解太棒了: 5.0
hmk
你的见解太棒了: 5
  发表于 2016-2-17 08:34
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 26 名

发帖:NO. 2 名

在线:NO. 4 名

累计签到:3641 天
连续签到:2 天
发表于 2016-2-17 09:46:44 | 显示全部楼层
学习学习                     
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:404 天
连续签到:2 天
发表于 2016-2-17 10:13:43 | 显示全部楼层
翻一下标准,你就会明白什么事都可以发生……不要凭感觉
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 45 名

在线:NO. 177 名

累计签到:1325 天
连续签到:14 天
发表于 2016-2-17 11:14:05 | 显示全部楼层
帮楼主顶起,期待高手指点。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 84 名

发帖:NO. 104 名

在线:NO. 22 名

累计签到:2937 天
连续签到:299 天
发表于 2016-2-17 12:31:19 | 显示全部楼层
光能够惹祸,又不能给人家合理的解释,肯定要被搞。

如果你们企业内部早就做过实验,有过专业性的评估,你根本就不会到这里来问这个问题,对吗?

所以,不要埋怨客户,是贵公司不足够专业。