设为首页收藏本站积分充值论坛守则开通VIP升级攻略

阿斯米网

简单一步 , 微信登陆

手机短信,快捷登录

只需一步,快速开始

搜索
总共48778条微博

论坛承接ASME相关业务 2023年最新国外标准中译本价格目录 关于ASME BPVC 2023版预定优惠折扣的通知
ASME 2023版中文翻译众筹中 广告位招租[50米粒/天] [ASME BPVC 2023版征订单下载]
146查看 | 0回复

[行业] 管道间距的确定

[复制链接]

TA在排名榜Top100

积分:NO. 22 名

发帖:暂未上榜

在线:暂未上榜

累计签到:167 天
连续签到:1 天
发表于 2023-11-14 08:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

61daccf5a842adb9ef65da9b88194d05.gif
1总则1.1范围本规定适用于石油化工生产及其附属装置中并排布置的金属管道间距的确定。1.2引用标准使用本标准时,应使用下列标准的最新版本。SH/T3405《石油化工企业钢管尺寸系列》SH/T3406《石油化工钢制管法兰》
2管道间距的确定2.1本规定依据SH/T3405《石油化工企业钢管尺寸系列》中管子外径和SH/T3406《石油化工钢制管法兰》中法兰外径计算管道间距。2.2在管架上并排布置的无法兰管道不论有无隔热层,管道外表面净距不应小于50mm。无法兰无隔热层管道间距见图2.2和表2.2-1;在管架上并排布置的有法兰管道不论有无隔热层,法兰外缘与相邻管道的净距不应小于25mm,有法兰无隔热层管道间距见表2.2-2和表22-3。
f536299f59069f26423376b00e2bccf3.png
2.3管道外表面距管架横梁端部不应小于100mm,管道法兰外缘距管架或构架的支柱、建筑物墙壁的净距不应小于100mm,见图2.3-1和图2.3-2。
d9b8af3ea1b70cb8a4a078f1f5fb2d13.png
2.4并排管道上安装带手轮的阀门时,管道间距除考虑法兰大小及其净距外,还应考虑两手轮间的净距不应小于100mm。2.5管道上装有外形尺寸较大的管件、小型设备、仪表测量元件或有侧向位移的管道,应加大管道间的净距。2.6管沟内管道间距应比架空敷设时适当加大,其净距不应小于80mm,法兰外缘与相邻管道的净距不应小于50mm。表2.2-1无法兰无隔热居管道间距mm
1a6518f1dcecb0424f057a7e856f733c.png
表2.2-2管道间距(有法兰大管道/无法兰小管道)mm
6ca26e1e686003203b1302780bee96f9.png
注:①当管道有隔热层时,上述管道间距应加上隔热层厚度。②有侧向位移的管道或有其他要求时,应按管道净距要求再加相应增量。表2.2-3管道间距(有法兰小管道/无法兰大管道)mm
f1a7caaee19bfa5f4f9d207d2f9b8d74.png
注:①当管道有隔热层时,上述管道间距应加上隔热层厚度。②有侧向位移的管道或有其它要求时,应按管道净距要求再加相应增量。
声明文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!更多动态,请关注我们官方网站:www.asimi8.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号:asimi888,也欢迎大家前来投稿。
ASME中国制造感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注ASME中国制造长按二维码
c0c909c5f99113438c0c1f2e5121be14.png

a35d64cbf3a46f3fc1d5c9182ebd5ebb.jpg

ae3ead2fa471ffff43f93df5385d4bdd.jpg

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
请登陆网站
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

服务热线

400-8888888

周一至周日:9:00-21:00

快速回复 返回顶部 返回列表