[讨论] 管线试压试验和射线探伤能否相互替代?

[复制链接]
累计签到:49 天
连续签到:1 天
发表于 2015-11-24 08:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,如上主题所述,烦请大家指点!谢谢。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:163 天
连续签到:1 天
发表于 2015-12-29 14:45:38 | 显示全部楼层
这个版块一点都不活跃,也少讨论。
请参见SH3501或者 GB50235 中的压力试验章节。一般情况下不允许用100%无损检测来代替压力试验,但是由于某些原因,实在不能做压力试验时,在业主和设计方同意后可……
其实,这意味着水压试验比无损更靠谱,也更接近实际工作工的情况。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:163 天
连续签到:1 天
发表于 2015-12-29 14:48:00 | 显示全部楼层
当然,也不能只水压试验而不无损检测,因为即便水试验没问题也不代表焊接没有缺陷,所以不能。