电流互感器是电力系统中不可缺少的重要设备,其作用是按比例将输电线路上的大电流降到可以用仪表直接测量的标准数值,以便用仪表直接进行测量.随着电力工业的不断建设和发展,电力系统输变电容量不断增大,互感器就越来越成为输变电电网中的重要电气设备.

  互感器的事故预防与缺陷处理

  (1)电容式电压互感器电容单元一旦渗漏油应立即退出运行.气体绝缘互感器气体压力下降到报警压力时要及时补充气体,一般不应在带电情况下补气,以防发生事故,如含水量超过时应停止运行,并作气体脱水处理.油浸式互感器渗漏油的应限期处理,严重漏油的要退出运行.

  (2)对采用硅橡胶外绝缘和带有硅橡胶增爬裙的瓷绝缘,要经常检查硅橡胶表面的放电情况,如有放电现象应及时处理.

  (3)当确认存在严重缺陷的互感器时,要及时处理或更换.当介损上升或怀疑存在缺陷时,应缩短试验周期,进行追踪检测.当油中的溶解气体中有乙炔存在时,应尽快查明原因或退出运行.当氢单项超过注意值时,应考察其增长趋势,如多次测量数据平稳,则不一定是故障的反映,可安排脱气处理,如数据增长较快,则应引起重视.

  (4)当发现运行中的互感器冒烟或膨胀器急剧变形(如明显向上升起)等危急情况时,应立即切断互感器的有关电源.电压互感器当二次电压异常变化时,应迅速查明原因.如电容式电压互感器有可能发生自身铁磁谐振,电磁式电压互感器有可能内部绝缘出现故障,危急时应退出运行.

  (5)为防止铁磁谐振过电压烧毁电磁式电压互感器,在系统运行方式和倒闸操作中,应避免用带断口电容的断路器投切带有电磁式电压互感器的空母线,运行方式不能满足要求时,应采取其他措施,如更换为电容式电压互感器等.

  (6)注意电容式电压互感器可能出现的自身铁磁谐振,安装验收时对速饱和阻尼方式要严格把关,运行中应注意对电磁单元进行认真检查,如发现阻尼器未接入或出现异常时,互感器不得投入运行.

  (7)电容屏型(型结构)电流互感器,为确保母差保护正常工作,宜将母差保护二次绕组紧靠一次母线侧安装,避免型底部事故时扩大事故影响范围.

  (8)根据电网发展情况,定期核对运行中电流互感器动热稳定电流,当所在变电所短路电流超过互感器铭牌规定的动热稳定电流值时,应及时安排更换互感器.

  (9)积极开展红外测温等带电监测工作,及时发现运行中互感器的缺陷,减少事故发生.

点评

你的见解太棒了: 5.0 资料真不错: 2.5
资料真不错: 5
  发表于 2020-5-1 07:15
资料真不错: 0
  发表于 2020-5-1 02:19
你的见解太棒了: 5
  发表于 2020-5-1 00:37

评分1

查看全部评分1

米粒+2 理由

收起
阿谢克那·李 + 2

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:82 天
连续签到:1 天
发表于 2020-4-30 19:48:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛勤劳动。

点评

你的见解太棒了: 5.0
你的见解太棒了: 5
  发表于 2020-5-1 00:37
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

请登陆网站
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

服务热线

400-8888888

周一至周日:9:00-21:00

快速回复 返回顶部 返回列表