本帖最后由 mechen 于 2015-1-30 11:47 编辑
管线敷设时管线敷设最小距离在线计算程序 摘要: 根据公式L=l+b/2=(H-h)/tanα+b进行计算 其中,H为管槽(沟)深度,m;h为建筑物基础深度,m;α土壤内摩擦角,弧度;b为管线中心至管沟底外边缘宽度,m;L为管线敷设最小距离,m;l为建筑物基础边缘至槽低或管沟基础边 ... 表單的頂端
管线敷设时管线敷设最小距离在线计算程序 说明:请输入五者中的四项并设置好单位,再点击计算按钮计算另一项。输入的必须是数值或合法的算式
支持科学计数法输入,例如可输入 3.14e-5.6 表示 3.14×10-5.6
管槽(沟)深度(H):米(m)千米(km)分米(dm)厘米(cm)毫米(mm)微米(μm)纳米(nm)英寸(in)英尺(ft)码(yd)英里(mile)海里(n mile) 建筑物基础深度(h):米(m)千米(km)分米(dm)厘米(cm)毫米(mm)微米(μm)纳米(nm)英寸(in)英尺(ft)码(yd)英里(mile)海里(n mile) 管道中心至沟底边缘宽度(b):米(m)千米(km)分米(dm)厘米(cm)毫米(mm)微米(μm)纳米(nm)英寸(in)英尺(ft)码(yd)英里(mile)海里(n mile) 土壤内摩擦角(α):弧度(rad)度(°) 最小距离(L): 米(m)千米(km)分米(dm)厘米(cm)毫米(mm)微米(μm)纳米(nm)英寸(in)英尺(ft)码(yd)英里(mile)海里(n mile)
计算结果
表單的底部
依据说明 根据公式L=l+b/2=(H-h)/tanα+b进行计算
其中,H为管槽(沟)深度,m;h为建筑物基础深度,m;α土壤内摩擦角,弧度;b为管线中心至管沟底外边缘宽度,m;L为管线敷设最小距离,m;l为建筑物基础边缘至槽低或管沟基础边缘的距离,m 计算土壤内摩擦角时,仅计算[-π/2,π/2]内的数值,其他区间请自行转换 |