[求助] 关于UW33错边量的理解

[复制链接]

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 123 名

在线:暂未上榜

累计签到:2456 天
连续签到:8 天
发表于 2014-7-30 08:50:48 | 显示全部楼层
应该要减去厚度差
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:78 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:04:11 | 显示全部楼层
希望大家在回复的同时能附上具有说服力的条款
累计签到:135 天
连续签到:1 天
发表于 2014-7-31 22:43:21 | 显示全部楼层
如果不减板厚差应该从平齐一侧检查错变量
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 14 名

发帖:NO. 3 名

在线:NO. 13 名

累计签到:3507 天
连续签到:19 天
发表于 2014-8-1 15:23:45 | 显示全部楼层
楼主指的是实际错变量吧?不应该减去。

点评

就是按标准验收所要遵从的错边量,按照标准的理解可能是要减去板厚差来判定,但是按照常理来说,这种接头似乎相当于需要消边的接头,因为绝对错边量太大  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:27
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 76 名

发帖:NO. 3 名

在线:NO. 13 名

累计签到:589 天
连续签到:1 天
发表于 2014-8-4 11:09:19 | 显示全部楼层
需要平齐侧不减,反之剪掉厚度差,公差按照薄板算
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 90 名

发帖:NO. 15 名

在线:NO. 49 名

累计签到:3064 天
连续签到:2 天
发表于 2014-8-4 14:08:07 | 显示全部楼层
应该要减去厚度差
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:553 天
连续签到:1 天
发表于 2014-8-5 10:14:16 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:78 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2014-8-12 21:27:00 | 显示全部楼层
wuqitao0000 发表于 2014-8-1 15:23
楼主指的是实际错变量吧?不应该减去。

就是按标准验收所要遵从的错边量,按照标准的理解可能是要减去板厚差来判定,但是按照常理来说,这种接头似乎相当于需要消边的接头,因为绝对错边量太大
累计签到:32 天
连续签到:1 天
发表于 2014-9-2 09:41:24 | 显示全部楼层
不用考虑工差,都是名义壁厚。