【Xace】设计你的第一个空冷器_02 工艺参数输入
1.点击左边目录栏的“Process”标签,右边显示的就是供工艺参数输入的界面:
2.我们从上到下依次来看需要输入的参数:*为必要输入参数
2.1 Fluid name – 流体名称,这里没有红框,不是必须输入的,就是自己定义下流体描述比如“Propylene”“Oil”“Wet Air”等,要注意的是程序对中文字符不支持,那么大家多写写英文就是了~
2.2 Phase/Airside flow rate units – 流体相态/空气侧的流量单位
*2.3 Flow rate – 流量不必多解释,热侧为质量流量。
2.4 Altitude of unit(above sea level) – 海拔高度
*2.5 Temperature – 流体的温度,单位°C (SI,MKH), °F(US),这里要注意的是想输入0度,那么请填 0.001,不然0或0.0的输入都将被程序认为是没有输入(这个原则在HTRI程序的其他地方也适用)。
2.6 Weight fraction vapor – 重量气相分率,那么全气相就是1,全液相就是0咯。
2.7 Pressure reference – 压力参照点,就是接下来你输入的操作压力值指的是进口压力还是出口压力。
2.8 Pressure– 操作压力。
2.9 Allowable pressure drop – 允许压降,按照工艺条件来选择,一般热流体侧用kPa比较直观,而空气侧常常使用mmH2O。
2.10 Fouling resistance – 污垢热阻,是一个大于0的数,单位为m2°C/W (SI), hr ft2°F/Btu (US),m2°C hr/kcal (MKH)。这里注意的是最好按照流体的实际情况来取值,如果取值过大意味着在换热器操作初期或介质其实很干净的情况下,换热器的余量会过大,反而影响了正常运行。
2.11 Fouling layer thickness – 污垢层厚度,通常认为与污垢系数有如下的关系图,不过通常设计时很少在此处输入数值。
*2.12 Exchanger duty – 换热负荷,如果上面的参数输入满足了计算出换热负荷,这里就不必要再输入,如果在此输入了确定的负荷值,那么程序将以输入值为准来计算换热流体的出口温度。
2.13 Duty/flow multiple – 负荷/流量系数,这里其实提供了一个简化负荷变化核算的工具,比如要核算110%负荷的运行工况,那么只需要在此填入“1.1”,而不必要去修改输入的流量值。
3.当输入数据足够,所有的红框消失,那么初步的输入就完成了,可以点击“绿灯”图标运行。