[求助] M.A.Pnc数值相关问题

[复制链接]
累计签到:1534 天
连续签到:1 天
发表于 2014-3-3 21:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卧式容器Pvelite计算中,如不输入M.A.Pnc数值,则计算结果提示“Note : The M.A.P.(NC) is Governed by a Flange ”,平时计算是不考虑此项的并且没有提示,则此台设备为什么提示?

M.A.Pnc

M.A.Pnc

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 193 名

发帖:NO. 196 名

在线:NO. 166 名

累计签到:2331 天
连续签到:1 天
发表于 2014-3-3 23:49:59 | 显示全部楼层
与容器卧式还是立式无关,与接管法兰有关,只要法兰压力等级符合你输入的设计压力和WAPW,即使出现这样的NOTE也没有关系。它仅仅是提示,并不是一定错误了。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 163 名

在线:NO. 166 名

累计签到:389 天
连续签到:1 天
发表于 2014-3-4 08:13:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享经验。。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

TA在排名榜Top100

积分:NO. 196 名

发帖:NO. 157 名

在线:NO. 166 名

累计签到:2704 天
连续签到:4 天
发表于 2014-3-4 08:40:55 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:1312 天
连续签到:2 天
发表于 2014-12-4 19:34:15 | 显示全部楼层
在设置中选项中 一个默认打钩的去掉即可
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:195 天
连续签到:1 天
发表于 2015-2-9 19:31:49 | 显示全部楼层
这是因为你这台设备的最薄弱环节就是标准法兰。说明你的设备余量有点大,可以将厚度稍微降一点什么的,并不是错误,只能说比较浪费吧