设为首页收藏本站积分充值论坛守则开通VIP升级攻略

阿斯米网

简单一步 , 微信登陆

手机短信,快捷登录

只需一步,快速开始

搜索
阿斯米网 门户 查看主题

【管道支吊架】设计与计算实例讲解

发布者: 阿斯米 | 发布时间: 2024-1-15 09:39| 查看数: 283| 评论数: 0|帖子模式

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
640

  对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置不得不考虑以下参数:

1. 管道布置设计应符合各种工艺管道及系统流程的要求;2. 管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;3. 在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;4. 管道宜集中成排布置,成排管道之间的净距(保温管为保温之间净距)不应小于50mm。5. 输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求,并力求短而直,切勿交叉;6. 地上的管道宜敷设在管架或管墩上,在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;7. 管道布置应使管道系统具有必要的柔性,在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;8. 应在管道规划的同时考虑其支承点设置,并尽量将管道布置在距可靠支撑点最近处,但管道外表面距建筑物的最小净距不应小于100mm,同时应尽量考虑利用管道的自然形状达到自行补偿;9. 管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净。
640
管架跨距
640


管架的跨距的大小直接决定着管架的数量。跨距太小造成管架过密,管架数量增多,费用增高,故需在保证管道安全和正常运行的前提下,尽可能增大管道的跨距,降低工程费用。但是管架跨距又受管道材质、截面刚度、管道其它作用何载和允许挠度等的影响,不可能无限的扩大。所以设计管道的支吊架应先确定管架的最大跨距,管架的最大允许跨距计算应按强度和刚度两个条件分别计算,取其小值作为推荐的最大允许跨距。01
640 按强度条件计算的管架最大跨距的计算公式:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
Lmax——管架最大允许跨距(m)
q——管道长度计算荷载(N/m),q=管材重+保温重+附加重
W——管道截面抗弯系数(cm3)
Φ——管道横向焊缝系数,取0.7
[δ]t钢管许用应力——钢管许用应力(N/mm2)
02
按刚度条件计算的管架最大跨距的计算公式:

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
Lmax——管架最大允许跨距(m)
q——管道长度计算荷载(N/m),q=管材重+保温重+附加重
Et——刚性弹性模量(N/mm2)
I——管道截面惯性矩(cm4)
i0——管道放水坡度,取0.002

例:采用48K的离心玻璃棉保温,保温厚度为50mm的冷冻水管,其管道规格为φ325×8无缝钢管,其最大允许管道间距为多少?
管道长度荷载:
q=7850×3.14×0.008×(0.325-0.008)+1000×3.14×(0.325-0.008×2)2/4+48×3.14×0.05×(0.325+0.05)=140.29kg/m=1402.90 N/m
查相关资料得:
管道截面抗弯系数W=616 cm3
钢管许用应力[δ]t=112
管道截面惯性矩I=10016 cm4
刚性弹性模量Et=2.1×105 N/mm2
根据以上公式分别计算得强度条件下的Lmax1=13.14m
根据以上公式分别计算得刚度条件下的Lmax2=27.40m
取最小值,故该管道的最大允许管道间距为13.14m

根据相关规范规定的管道支吊架最大间距确定管道最大允许跨度,如《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
640
管架分析
640


01
管道支架介绍
用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管道进行固定或支撑,固定或支撑管子的构件是支吊架。管道支吊架一般由管座、管架柱或管架吊杆(简称柱或吊杆)、管架梁(简称梁)和支撑节点组成。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
02
管架荷载分析
1、垂直荷载
管道支吊架垂直荷载根据性质可分为基本垂直荷载和可变垂直荷载,其中基本垂直荷载指管道支吊架所承受的管道重力、介质重力、保温层等附件的重力等永久性荷载。
可变垂直荷载指管道所承受的活荷载、沉积物重力和发生地震时所应该承受的特殊变化的荷载。因可变垂直荷载是无法精确计算的,为此我们将管道支吊架的基本垂直荷载乘以一个经验系数(一般为1.2~1.4)作为管架垂直方向的计算荷载。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
管道支吊架基本垂直荷载计算,可先将复杂的管道支架体系近似的看作简支梁,根据受力分析,管架B所承受的基本垂直荷载为GB‘=(GL1+GL1)/2
因管道支吊架在一个工程里数量种类繁多,不可能一一计算,为此我们只需考虑同类型支架的最不利受力状况即可,根据管道支吊架的最大允许跨度来计算最不利支架,此时就只需计算长度为最大允许跨度L的管道、介质、保温层的重力GB即可。其重力方向的计算荷载为G=αGB (α=1.2~1.4)
2、水平荷载
管道水平方向的荷载是作用在管架上的水平推力,根据支架类型可分为活动管架上的水平推力和固定管架上的水平推力。
a.活动管架水平推力主要来自管道摩擦力,吊杆水平推力可忽略;
水平推力即为管道摩擦力f=μG  (μ为摩擦系数,G为管道垂直荷载)

b.固定支架的水平推力主要来自补偿器的弹性变形力。

采用补偿器补偿的管道,其作用在固定管架上的水平推力为补偿器被压缩或拉伸所产生的反弹力。
水平推力=补偿器反弹力T=ηΔL  (η为补偿器的弹性模量,ΔL为补偿器发生的变形长度)

采用自然补偿的管道,是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性以补偿管道的热胀和冷缩位移,如图所示。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
固定支架变形管道长度为L,补偿臂管道长为Lb
管道安装温度按t1℃考虑,管道工作温度为t2℃,故钢管材质的管道会在温度变化下缩短ΔL=α×ΔT×L   (式中α为钢管的线膨胀系数,ΔT 为温差,L为固定支架变形管道长度)。
故作用在管道补偿上的推力为T=3ΔLEI/Lb3 (E为管道的弹性模量,I为管道的惯性矩)

管架受力计算示例



根据以上管架的受力分析,现以上海环球金融中心低区空调水主干管进行分析计算
如下图所示,现有2根DN400冷水管,管材为无缝钢管φ426×9,工作温度为7-14℃;2根DN200热水管,管材为无缝钢管φ219×6,工作温度为50-55℃,1根DN100蒸汽管道,管材为无缝钢管φ108×5,工作温度为108℃,请对该管组的防晃支架进行受力分析。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
根据规范,因DN100的管架最大跨距为5m,故该管组设置的共用支架最大跨距为5m,由此根据最不利情况支架间距为5m分析管架的受力。

01
管道垂直荷载计算
(1)DN400单根管道作用在管架上的计算荷载
DN400单根管道垂直方向的基本荷载(支吊架间距为5米)
钢管重量=7850×(0.426-0.008)×0.008×5×3.14×9.8=4039N
保温重量=48×(0.426+0.05)×0.05×5×3.14×9.8=176N
介质重量=1000×(0.426-0.008×2)2×5×3.14×9.8/4=6466N
单根管段计算荷载=(钢管重量+保温重量+介质重量)×1.35  (考虑35%可变荷载。)
单根DN400冷水管道计算荷载G400=(4039+176+6466)×1.35=14420N
(2)DN200单根管道作用在管架上的计算荷载
DN200单根管道垂直方向的基本荷载(支吊架间距为5米)
钢管重量=7850×(0.219-0.006)×0.006×5×3.14×9.8=1544N
保温重量=48×(0.219+0.05)×0.05×5×3.14×9.8=100N
介质重量=1000×(0.219-0.006×2)2×5×3.14×9.8/4=1649N
单根管段计算荷载=(钢管重量+保温重量+介质重量)×1.35  (考虑35%可变荷载。)
单根DN200热水管道计算荷载G200=(1544+100+1649)×1.35=4446N
(3)DN100单根管道作用在管架上的计算荷载
DN100单根管道垂直方向的基本荷载(支吊架间距为5米)
钢管重量=7850×(0.108-0.005)×0.005×5×3.14×9.8=623N
保温重量=48×(0.108+0.05)×0.05×5×3.14×9.8=59N
介质重量=1000×(0.108-0.005×2)2×5×3.14×9.8/4=370N   (考虑蒸汽管道水压试验时管道内介质的重量。)
单根管段计算荷载=(钢管重量+保温重量+介质重量)×1.35  (考虑35%可变荷载。)
单根DN100蒸汽管道计算荷载G100=(623+59+370)×1.35=1421N

02
管道水平荷载计算
由于该管架为活动支架,所以管架水平方向的受力为管道在管架上滑动摩擦力。
DN400管道的水平推力  T400=f400=μG400=0.3×14420=4326N
DN200管道的水平推力  T200=f200=μG200=0.3×4446=1334N
DN400管道的水平推力  T100=0

03
管道受力平面图
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 640
盘点管道安装常用的六类支吊架
附以选用标准供参考

1
单支角钢式支吊架
640
示例
640
640
参考标准

2
附墙式角钢支架
640
640
示例
640
参考标准

3
吊式角钢龙门支架
640
示例
640
参考标准

4
吊式槽钢支架
640
示例
640
参考标准

5
管道井槽钢综合支架
640
示例
640
参考标准

6
通丝吊架
640
640
示例
640
声明文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!
更多动态,请关注我们官方网站:www.asimi8.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号:asimi888,也欢迎大家前来投稿。
ASME中国制造感谢您一直以来的支持, 谢谢!

欢迎关注ASME中国制造
长按二维码
640 640 0

点评

非常喜欢: 0.0
非常喜欢: 0
  发表于 2024-1-15 10:43

最新评论

服务热线

400-8888888

周一至周日:9:00-21:00

快速回复 返回顶部 返回列表