runfast 发表于 2018-5-24 14:38 压力17MPa,保压不少于5秒。 规定在SA450里查。
elitepiping 发表于 2018-5-24 17:02 水压试验这项写的是P=220.6 t/d 用这个公式算出来压力值感觉不太对,一寸管XS的壁厚,用这个公式算出来 ...