[求助] 蒸汽管道设计问题疑惑

[复制链接]
累计签到:980 天
连续签到:4 天
发表于 2021-11-16 09:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽设计规范规定,蒸汽主管或直管末端要有疏水装置和排空气装置(见附件图),但在实际的管道上,都没有。我的疑惑是,不这么设计会造成什么后果呢?没有这些装置的管道也运行了15年之久,是侥幸未出事故吗?
还有蒸汽管道每隔30~50米要有疏水装置,现场看了一下,也不是严格按照这个来的,有的管道走了上百米,没有一个疏水装置。这样会导致什么样的后果呢?
大家有遇到这样设计不规范而导致管道使用中出现事故的案例吗?
Untitled.jpg

评分2

查看全部评分2

米粒+9 理由

收起
michael6 + 4 发起有意义的议题!
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:800 天
连续签到:1 天
发表于 2021-11-17 10:32:07 | 显示全部楼层
不会造成什么事故,只是由于存在凝液,凝液随着蒸汽到设备,含凝液情况下传热效果差,从而导致了装置整体能耗上升,进而运行成本上升。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

累计签到:606 天
连续签到:1 天
发表于 2021-11-19 10:54:23 | 显示全部楼层
有的管道走了上百米,没有一个疏水装置。这样会导致什么样的后果呢?

如果水量大的话会有水击吧
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:NO. 48 名

发帖:NO. 44 名

在线:NO. 23 名

累计签到:4366 天
连续签到:2305 天
发表于 2021-11-19 12:38:05 | 显示全部楼层
管道积液 传热变差
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:447 天
连续签到:1 天
发表于 2021-11-24 08:31:15 | 显示全部楼层
过热蒸汽也不需要这么密集的疏水

点评

过热蒸汽是无需这么密集的疏水,那么饱和蒸汽呢?  详情 回复 发表于 2021-11-24 12:30
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:980 天
连续签到:4 天
 楼主| 发表于 2021-11-24 12:30:53 | 显示全部楼层
lyuqi 发表于 2021-11-24 08:31
过热蒸汽也不需要这么密集的疏水

过热蒸汽是无需这么密集的疏水,那么饱和蒸汽呢?
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:2 天
发表于 2021-12-2 12:45:10 | 显示全部楼层
_20211202124429.png (405.49 KB, 下载次数: 0, 售价: 20 米粒)
回复 支持 反对

使用道具 举报

请登陆网站
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

服务热线

400-8888888

周一至周日:9:00-21:00

快速回复 返回顶部 返回列表