按ASME IX焊工技能评定QW-304要求,试样需要通过QW-302.1和QW-302.4规定的力学性能试验和外观检测,或者对焊条电弧焊、半自动埋弧焊、钨极氩弧焊等常用焊接方法除一些特殊母材外,采用可测定体积的无损检测进行资格评定。
对QW-302.2 可测定体积的无损检测,试件最小长度150mm。
针对上述几点,从节省材料的角度考虑,是否板对接满足长度150mm即可,对宽度不做限制。同理,管对接环缝 长度满足150mm,对长度不做限制?

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 25 名

在线:NO. 90 名

累计签到:3957 天
连续签到:95 天
发表于 2020-11-13 16:35:27 | 显示全部楼层
是测定体积的无损检测有效长度,不是试片长度

点评

那是不是可以理解为可以增加试件长度,比如板对接,长度180mm,宽度100mm,保证无损检测的有效长度满足150mm  详情 回复 发表于 2020-11-19 09:51
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 83 名

在线:NO. 90 名

累计签到:1655 天
连续签到:5 天
发表于 2020-11-14 09:23:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享!

评分1

查看全部评分1

米粒 -10 理由

收起
Es前缘 -10 请勿灌水

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:1711 天
连续签到:12 天
发表于 2020-11-16 08:35:43 | 显示全部楼层
标准上是没有给出试件的最小尺寸,有效焊缝尺寸满足最少150就行

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 鼓励积极参与!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:476 天
连续签到:1 天
发表于 2020-11-17 11:50:57 | 显示全部楼层
个人观点:肯定不是这样。
原因:1.做力学性能试验的式样肯定有最小宽度的要求;
          2.做无损检测时试板肯定需要一定的宽度。
          3.可以参考一下别的焊工评定标准,焊接的试板都是有宽度要求的。比如IACS W32里有明确规定。

点评

力学性能试验需要一定宽度来夹持试件,这个没有异议,现在讨论的是如果用无损代替力学性能,比如RT代替弯曲,是不是可以将试板长度定为150mm。这个问题已经请教过AI了,AI认为可以,考虑到检测的有效长度,板对接试  详情 回复 发表于 2020-11-19 15:03

评分1

查看全部评分1

米粒+8 理由

收起
Es前缘 + 8 鼓励深入讨论!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:18 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:51:43 | 显示全部楼层
myyeh 发表于 2020-11-13 16:35
是测定体积的无损检测有效长度,不是试片长度

那是不是可以理解为可以增加试件长度,比如板对接,长度180mm,宽度100mm,保证无损检测的有效长度满足150mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

累计签到:18 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:03:58 | 显示全部楼层
零下7.2℃ 发表于 2020-11-17 11:50
个人观点:肯定不是这样。
原因:1.做力学性能试验的式样肯定有最小宽度的要求;
          2.做无损检测 ...

力学性能试验需要一定宽度来夹持试件,这个没有异议,现在讨论的是如果用无损代替力学性能,比如RT代替弯曲,是不是可以将试板长度定为150mm。这个问题已经请教过AI了,AI认为可以,考虑到检测的有效长度,板对接试板长度定位200mm更合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:暂未上榜

发帖:NO. 83 名

在线:NO. 199 名

累计签到:2481 天
连续签到:1 天
发表于 2020-11-19 15:28:59 | 显示全部楼层
如果客户规格书规定或标准规定,只做无损检测的话,可以不计算整根管的长度;

如果做机械性能试验的话,就需要考虑试件的长度尺寸。

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起