我们水压试验,立式容器如果卧式做水压,水压试验压力就要加上液柱静压,就想问下,这个液液柱静压要不要减去容器卧式时的液柱静压呢,比如我的立式容器 ID5000X15000mm, 卧式做水压 ,液柱静压是0.1MPa,还是0.15MPa呢?

评分1

查看全部评分1

米粒+5 理由

收起
Es前缘 + 5 发起有意义的议题!

查看全部评分

"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
累计签到:1967 天
连续签到:5 天
发表于 2020-8-9 10:05:11 | 显示全部楼层
我也存在这个疑问。 如果我来做的话,按国标设计,加上0.15MPa液柱静压力,按ASME设计,不加液柱静压力。
"小礼物走一走,来ASME论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

TA在排名榜Top100

积分:NO. 35 名

发帖:NO. 96 名

在线:NO. 117 名

累计签到:3699 天
连续签到:318 天
发表于 2020-8-11 17:21:42 | 显示全部楼层
看你是什么规范。如果是ASME还得看是怎么确定试验压力