- 选用要点
- 1、有资质的企业。
- 应尽量选择资质完备、有独立机组生产技术的企业。
- 2、考虑冷热负荷。
- 应根据建筑物冬季热负荷进行选型,同时应核算夏季空调冷负荷,两者都需满足。对于低负荷工况运转时间较长的系统,应选用调节性能较好的机组。一般建议南方地区按夏季冷负荷来选取设备,则寒冷的北方按冬季热负荷来选取。还要考虑地下取热与排热的热平衡问题。
- 3、性能系数要高。
- 机组选型应优先选用性能系数较高的机型,即换热效率比较高的产品。
- 4、考虑抽水和回灌。
- 如采用水源热泵应考虑该地区的地下水抽取和回灌是否容易,选择一些产水量较大的产品。
- 5、容量和制冷(热)量的选取。
- 水源热泵机组的容量不要过大。中央空调冷热源设备选型时,设备制冷(热)量约为设计冷(热)负荷的1.05~1.10。
- 6、其他设备与主机要匹配。
- 选用时系统的其他部分如风机盘管系统或地热换热器以及防冻循环泵等都必须与热泵的制热(冷)量要求相匹配。
- 7、地埋管及管件的选取。
- 应具有质量检验报告和生产厂的合格证。地埋管应选用聚乙烯管(PE80或PE100)和聚丁烯塑料管(PB),不宜采用聚氯乙烯管(PVC),管件与管材应为相同材料。一般并联环路用小管径,集管用大管径,管材的公称压力不应小于1.0MPa。
- 8、弯管接头的选取。
- 竖直地埋管换热器的U型弯管接头,宜选用定型的U形弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯头。
- 9、压缩机和制冷剂的选取。
- 高温热水机组的压缩机、制冷剂需要特别选择,螺杆机是最好的选择,制冷剂目前已不再选用氟利昂R12和R22制冷剂,而宜选用R134a制冷剂(是目前国际公认的R12的替代制冷剂)。
- 10、回填材料的选取。
- 可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。
- 主要控制参数
- 1、 地源热泵的性能取决于热泵的进水温度,必须确定室外空气和进水温度之间的关系。
2、 (冷)热源侧水流量,要由最大得热量和最大释热量确定的。埋管中水流速的选取取决于埋管循环流程长度、埋管材料、管径大小、地源温度、地源热指标及机组特性要求。一般可取流速为0.65-1.5m/s。
3、 地埋管换热器的换热量,应满足系统吸热量和释热量的需要,且在计算周期内的总释热量宜与其总吸热量相平衡。
4、 开式地表水换热系统中间水一水热交换器选用板式换热器时,设计接近温度(进换热器的地表水温度与出换热器的热泵侧循环水温度之差)不应大于2℃。中间热交换器阻力宜为70~80KPA,不应大于100KPA。
5、 循环泵应能够达到每吨循环液所需的功率为100W的耗能水平。
- 执行标准
- 产品标准
- 《水源热泵机组》GB/T19409-2003
《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T18430.1—2001
《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 GB9237-2001
《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB19577-2004
- 设计标准
- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019
《室外给水设计规范》GB50013
- 工程标准
《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005
《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243
|
评分3
-
查看全部评分
|
|